|  Сторінки:
 1
 2 | 
Нормалайзер
 
Академік
     
 
 
Повідомлень: 326
 
Зареєстрований: 27-9-2003
 Місто: Львів
 
Нема на форумі
 Настрій: Настрій не вказаний
  
 
 | 
 | 
Маленький електроАрмагеддон. 
 
 
В четвер в мене в під"їзді стався стрибок напруги. До 400 В. 
 
В квартирі згоріло з побутової техніки все: тва телевізори, два відики, музцентр,
мікрохвильовка, комп, монітор, прінтер, радіотелефон, телефонна розводка. І так - у
всіх квартирах від п"ятого до десятого поверху. 
 
Приїхала аварійка. Зафіксувала замикання в загальному електрощиті. 
 
Оскільки я то так лишати не збираюся, і буду хоч намагатися відшкодувати збитки за
рахунок винуватця, зробив я далі таке: 
 
1.Взяв акт про виїзд аварійної бригати на виклик з вказаними часом та причинами
(винуватець - ЖЕК, оскільки електрошафа є його власністю, ним експлуатується і є в
його відповідальності. (береться на вул.Проф.Буйка, 16) 
 
2.ДОмовився з майстернею про складання акту-опису пошкодженої техніки (треба
майстерню, де є печатка, бо багато з них - на фіксованому податку). 
 
Як сказали в Комітеті захисту прав споживачів - цього достатньо для судового
позову (там дали перелік документів і зразок позовної заяви) 
 
(Правда, я ті всі закорочення в шафі ще зацифрував...) 
 
Але щось дуже сумнів бере, що щось з того вийде путнього: суд - справа
непередбачувана...
 
 
 
 
я заперечую проти будь-яких передруків моїх повідомлень з цього форуму будь-коли
й будь-де, крім  цього форуму 
http://drymba.net/ 
 | 
| 
 | 
сумна
 
Академік
     
 
 
Повідомлень: 913
 
Зареєстрований: 24-12-2003
 Місто: Сихів
 
Нема на форумі
 Настрій: споглядальний
  
 
 | 
 | 
 
 
Бажаю Вам успіху у відстоюванні своїх прав. Гадаю, справу Ви виграєте, бо розумно
все вчинили, та й перегоряння не лише у вашій квартирі, а в багатьох, тут вже не
можна списати на щось інше. 
 
Мене цікавить, що саме могло стати причиною стрибка напруги. Це якісь умільці
постаралися, чи як?
 | 
| 
 | 
Святослав Шеремета
 
Дійсний член
    
 
 
Повідомлень: 116
 
Зареєстрований: 14-11-2003
 
Нема на форумі
 Настрій: Настрій не вказаний
  
 
 | 
 | 
 
 
До суду подавати потрібно. Справу сподіваюсь Ви виграєте. Але чи зможете отримати
компенсацію згідно рішення суду це питання. Точніше чи буде в кого вибити кошти за
завдані Вам збитки. Бажаю щоб Вам це вдалося.
 | 
| 
 | 
Андрій Пелещишин
 
Адміністратор
         
 
Повідомлень: 9191
 
Зареєстрований: 19-6-2002
 Місто: Львів, Україна
 
Нема на форумі
 Настрій: Настрій не вказаний
  
 
 | 
 | 
 
 
Нормалайзеру звісно це вже не допоможе, але казав мені сьогодні один спеціаліст
(викладач з Політехніки) що такі випадки на жаль стали часто траплятися, і що
навіть у продажі є пристрої, які контролюють напругу (допустимий діапазон там
виставляється по бажанню) в певних межах, якщо є відхилення - то відрубують
електрику. 
Радить придбати. Каже, що собі уже поставив.
 
 
 
 
 | 
| 
 | 
dr.Trollin
 
Почесний Академік
      
 
Повідомлень: 1065
 
Зареєстрований: 3-6-2003
 Місто: Львівська політехніка
 
Нема на форумі
 Настрій: ще живий
  
 
 | 
 | 
 
 
угу. річ користна. Я собі вже давненько подовжувачч з примусовою обрізкою
верхнього прикупив. на комп принаймні. 
 
Співчуття Нормалайзеру. 
Варт ще не забути ввести у позов ще і моральні збитки (або хоч недоотримання
прибутку від неможливості користування технікою компутерною)
 
 
 
 
З повагою, Сергій. 
 | 
| 
 | 
Юрій Сєров
 
Модератор
         
 
Повідомлень: 10462
 
Зареєстрований: 19-6-2002
 Місто: Львів, Україна
 
Нема на форумі
 Настрій: оптимістичний
  
 
 | 
 | 
 
 
2 dr. Trollin 
А де його можна придбати, бо в мене в будинку також часами проблєми з елетрикою?
 
 
 
 
 | 
| 
 | 
vovka
 
Почесний Академік
      
 
 
Повідомлень: 1075
 
Зареєстрований: 20-12-2002
 Місто: Lviv,Ukraine
 
Нема на форумі
 Настрій: впевнений
  
 
 | 
 | 
 
 
А звичайний мережевий фільтр типу SVEN від того не врятує ? 
Він помоєму горить, якщо стрибок напруги, а далі все що до нього підключене - не
пошкоджується. Це так, чи я не так зрозумів ?
 | 
| 
 | 
Nazar
 
Почесний Академік
      
 
Повідомлень: 2395
 
Зареєстрований: 2-12-2002
 Місто: Львів
 
Нема на форумі
 Настрій: бракує музики
  
 
 | 
 | 
 
 
Мій співробітник мав щось аналогічне, лише у простішій формі (згорів лише
телевізор, і він перестав платьити за світло, коли справа вже почала бути госторою
з платіжками, то тоді він подав до суду), але позивав він до Львівобленерго. 
Програв два суди включно з апеляційним. 
Єдина користь з того всього - йому поставили електронний лічильник. 
Але в цьому випадку, гадаю, Вам більше поталанить.
 
 
 
 
Люби українське! 
    
 | 
| 
 | 
Тарас Сокальський
 
Почесний Академік
      
 
 
Повідомлень: 1159
 
Зареєстрований: 25-4-2003
 Місто: Чернівці
 
Нема на форумі
 Настрій: Бойовий
  
 
 | 
 | 
 
 
Моя фірма займається захистом людей від подібних ситуацій. З нашої продукції
підійде захисний пристрій "Варта", а для більшого комфорту -- стабілізатори
напруги в асортименті від 2 до 10 KW. Гарантують 220+/-5% при вхідних 150...270 і
автовідключення при виході за ці межі. Кого цікавлять подробиці -- питайте тут або
по u2u.
 | 
| 
 | 
dr.Trollin
 
Почесний Академік
      
 
Повідомлень: 1065
 
Зареєстрований: 3-6-2003
 Місто: Львівська політехніка
 
Нема на форумі
 Настрій: ще живий
  
 
 | 
 | 
 
 
2Юра  
власне, такий пристрій,  як ото "Тарас Сокальский" згадував - і стоїть у мене.
 
Єдине що - то він фірми aCross.  
(Бо не бачив на той мент я наших таких     ) 
Мені, власне, треба було захистити цінну вимірну апаратуру від непириємностей, що
у лабораторії/цеху її спіткати б могли. 
 
А якщо ще й _Нами_Продуковані пристрої є і працюючі - то Варт вельми.
 
 
 
 
З повагою, Сергій. 
 | 
| 
 | 
Нормалайзер
 
Академік
     
 
 
Повідомлень: 326
 
Зареєстрований: 27-9-2003
 Місто: Львів
 
Нема на форумі
 Настрій: Настрій не вказаний
  
 
 | 
 | 
 
 
 | Цитата: |  Першим відправив користувач сумна 
 
Мене цікавить, що саме могло стати причиною стрибка напруги. Це якісь умільці
постаралися, чи як?   |  
  
 
Сплавилися докупи три дроти - дві фази і нуль. Нуль відгорів. Фази докупи ввалили
по резетках: там було 400 В. А в телефонній - 245 В. 
 
 
Поборемся... Ну, в крайньому випадку - спробуєм...
 
 
 
 
я заперечую проти будь-яких передруків моїх повідомлень з цього форуму будь-коли
й будь-де, крім  цього форуму 
http://drymba.net/ 
 | 
| 
 | 
Тарас Сокальський
 
Почесний Академік
      
 
 
Повідомлень: 1159
 
Зареєстрований: 25-4-2003
 Місто: Чернівці
 
Нема на форумі
 Настрій: Бойовий
  
 
 | 
 | 
 
 
Варта -- $15 (3 KW, розширення до ... через магн. пускач) 
Стабілізатори : 
2 KW --$220 
3 KW --$250 
4 KW --$270 
5 KW --$300 
6 KW --$350 
8 KW --$400 
10 KW --$450 
Можливі варіанти з витягуванням від 100 V  і нижче -- за договірними  цінами.
 | 
| 
 | 
Тарас Сокальський
 
Почесний Академік
      
 
 
Повідомлень: 1159
 
Зареєстрований: 25-4-2003
 Місто: Чернівці
 
Нема на форумі
 Настрій: Бойовий
  
 
 | 
 | 
 
 
Принцип дії стабілізаторів -- автотрансформатор з електронною комутацією
відводів. Коефіціент трансформації встановлюється відповідно до вхідної напруги
. Всього 9 ступенів комутації (в геом. прогресії). Відсічка при  Uвх=130, запуск при
Uвх=140, U вих=185/200 , по верху -- Uвх =285/280, Uвих=235/242. Короткочасні перевантаження 1.5 Pн/ 1.2
Pн(30/1000 s),  теплозахист при перегріві( 60 C вітродуй, 80C відсічка). Мінуси -- дуже не
любить КоЗи (абревіатурний термін) і легконасичуваного навантаження (великий
бубликоподібний трансформатор)
 | 
| 
 | 
Тарас Сокальський
 
Почесний Академік
      
 
 
Повідомлень: 1159
 
Зареєстрований: 25-4-2003
 Місто: Чернівці
 
Нема на форумі
 Настрій: Бойовий
  
 
 | 
 | 
 
 
Плюси -- швидка реакція на скачки (~10ms), нечутливість до реакції навантаження (cos
fi=-1...1).
 | 
| 
 | 
Андрій Пелещишин
 
Адміністратор
         
 
Повідомлень: 9191
 
Зареєстрований: 19-6-2002
 Місто: Львів, Україна
 
Нема на форумі
 Настрій: Настрій не вказаний
  
 
 | 
 | 
 
 
Нормалайзере, Ви нас інформуйте про хід боротьби, якщо не складно.
 
 
 
 
 | 
| 
 | 
Юрій Сєров
 
Модератор
         
 
Повідомлень: 10462
 
Зареєстрований: 19-6-2002
 Місто: Львів, Україна
 
Нема на форумі
 Настрій: оптимістичний
  
 
 | 
 | 
 
 
А щось дешевше є ? Скажімо тіж УПСи ?  Чи вони не забезпечують надійного захисту?
 
 
 
 
 | 
| 
 | 
Рост
 
Модератор
        
 
Повідомлень: 3710
 
Зареєстрований: 3-4-2003
 Місто: Львів
 
Нема на форумі
 Настрій: є
  
 
 | 
 | 
 
 
Упси не дуже вже й дешевші. 
Беремо АРС 0,5кВА - 70 уо. 
Мустек на 1 кВА - 95 уо. 
ПаверКом 1,5 кВА - 187 уо. 
І не будуть вони мати таких широких значень вхідної напруги. 
Правда, ціна там ще із врахуванням АКБ, але хто ж вам продасть упс без батареї, та і
щоб він без батареї працював, його трошки "вдосконалити" доведеться, а це вже
прощавай гарантія.
 
 
 
 
 | 
| 
 | 
Рост
 
Модератор
        
 
Повідомлень: 3710
 
Зареєстрований: 3-4-2003
 Місто: Львів
 
Нема на форумі
 Настрій: є
  
 
 | 
 | 
 
 
О, я ще пригадав. 
Хтось мене питав про стабілізатор недорогий. 
І знайомий мені радив звернутись в одну фірму, яка торгує вітчизняними (чи не
Дніпропетровськими) стабілізаторами. І хвалив їх, ті стабілізатори (йому вірити
можна, він хороший електронщик). 
А фірма та була на вулиці.. ммм... Вуличка між Городоцькою і парком Костюшка, там де
лікарня є.
 | 
| 
 | 
Кутузік
 
Дійсний член
    
 
 
Повідомлень: 125
 
Зареєстрований: 20-2-2004
 Місто: Івано-Франківськ
 
Нема на форумі
 Настрій: Цьомчик
  
 
 | 
 | 
 
 
Нормалайзер  
 
І чим ця вся катавасія з судом завершилась?
 
 
 
 
Португалія - не Іспанія! 
 | 
| 
 | 
Андрій Пелещишин
 
Адміністратор
         
 
Повідомлень: 9191
 
Зареєстрований: 19-6-2002
 Місто: Львів, Україна
 
Нема на форумі
 Настрій: Настрій не вказаний
  
 
 | 
 | 
 
 
Тепер ця історія сталася у мене. З жертв - кондиціонер, ДВД, мікрохвильовка
 
 
 
 
 | 
| 
 | 
Тарас Ільчишин
 
Модератор
       
 
 
Повідомлень: 473
 
Зареєстрований: 26-12-2005
 Місто: Львів-Наукова
 
Нема на форумі
 Настрій: Настрій не вказаний
  
 
 | 
 | 
 
 
і в мене була така ситуація сталась, правда ще в 2005-му. ТОді вийшов з ладу монітор,
БЖ компа і телевізор. Ситуація була банальна - бомжі в підвалі до щитка 
кипятильник підключали і обірвали масу. Відповідно ніхто нікому нічого не
доказав, бо в підвалі двері відкриті ((  
Після того поставив обмежувач напруги на  вході.  Для захисту компа використовую
упс паверком смарткінг, до якого підключено сканер, принтер, колонки, .... всі
зарядні.
 | 
| 
 | 
Павло Жежнич
 
Модератор
       
 
Повідомлень: 1139
 
Зареєстрований: 24-11-2002
 Місто: Львів
 
Нема на форумі
 Настрій: Настрій не вказаний
  
 
 | 
 | 
 
 
і що з таким неподобством можна вдіяти? завтра таке може статися з будь-ким, навіть
якщо у підвалі зі щитками усе гаразд.
 
 
 
 
 | 
| 
 | 
Андрій Пелещишин
 
Адміністратор
         
 
Повідомлень: 9191
 
Зареєстрований: 19-6-2002
 Місто: Львів, Україна
 
Нема на форумі
 Настрій: Настрій не вказаний
  
 
 | 
 | 
 
 
Та треба ті системи захисту ставити. Але без тих енергетиків це робити не добре. А
їх достукатися - практично неможливо. 
Будем завтра писати колективну скаргу або позов
 
 
 
 
 | 
| 
 | 
Тарас Гулка
 
Академік
     
 
Повідомлень: 899
 
Зареєстрований: 19-6-2002
 Місто: м.Львів, Україна
 
Нема на форумі
 Настрій: стабільний
  
 
 | 
 | 
 
 
 | Цитата: |  | Для захисту компа використовую упс паверком смарткінг, до якого підключено
сканер, принтер, колонки, .... всі зарядні.  |  
  
 
Упси не помагають. Перевірено особисто на практиці    
 
Помагають тільки обмежувачі перенапруг (т.з. розрядники), і то бажано фірмові (в
жодному випадку не українські, російські і т.д. як показує досвід - даремно
викинете гроші). 
Основне призначення розрядників - перегоряють якщо напруга більша певної межі (в
основному в межах 260-280Вт). Існують одноразові - тобто згорів і ставите новий і
існують багаторазові, в які вставляються спеціальні касети. Орієнтовні ціни від
350 грн. за одноразові і від 600 грн. за багаторазові із змінними касетами. 
 
Взагалі кажучи в питаннях електробезпеки наш народ, на жаль, мало освідчений і
більшості випадків навіть не здогадується як можна себе захистити.   
 
Оптимально, на мій погляд, в квартирі на вході (вже за лічильником) ставимо щиток
де ставимо: 
1.  Ввідний автомат на всю квартиру 
2.  Розрядник 
3.  Диф. реле. (ПЗВ) 
4.  Кілька автоматів (окремо на силові розетки, вимикачі і т.д. в залежності від
квартири і можливості проводки). 
 
В результаті отримуємо достатньо безпечне житло. Причому це може зробити
будь-який фаховий електрик і обленерго можна не викликати. А так як це вже за
лічильником у квартирі - то жодних претензій обленерго не має. 
 
Стосовно виробників: 
В жодному разі не Аско, і не ІЕК. 
Можна порекомендувати: 
Moeller, Siemens, Hager, ABB (хоча останній почали підробляти китайці)
 | 
| 
 | 
Андрій Пелещишин
 
Адміністратор
         
 
Повідомлень: 9191
 
Зареєстрований: 19-6-2002
 Місто: Львів, Україна
 
Нема на форумі
 Настрій: Настрій не вказаний
  
 
 | 
 | 
 
 
На жаль, тут є проблема, що то все добро можуть познімати, якщо щиток на площадці 
 
до речі, а що таке п.2 та п.3
 
 
 
 
 | 
| 
 | 
|  Сторінки: