Тарас Ільчишин - 22-3-2008 у 11:14
От виникло в мене питання - як правильно зробити армований пояс. Стіни в мене з
газобетону отвщиною 36см. Потрібно на на них поставити 6 пустотних плит Цікавить
яка має бути висота цього поясу і з яким кроком ставити арматуру.
Юрій Сенюк - 22-3-2008 у 23:30
Газобетон сертифікований ?
Тарас Ільчишин - 22-3-2008 у 23:45
так, польський.
Юрій Сенюк - 23-3-2008 у 12:24
В сертифікації вказана осьова стійкість кг/см2 . Розраховуєте вагу всіх пенелей +
додаєте приблизно 700 - 1000 кг на кімнату і ділите на сумарну площу дотику панелей з
газобетоном . Якщо числа пограничні армований пояс може не допомогти ( якщо його
нижня частина не опирається на фундамент ) . Банальна ситуація - вага меблів з
запакованими речами + всякий важкий непотріб на стриху + вага мурованих стін на
2-му поверсі + вага даху ( деревяного + металевої покрівлі ) + 5-ро Ваших 100
кілограмових друзів , які одночасно підстрибнули від радощів на Вашому новосіллі
(вага друзів *на 3 ) . Тепер Вам самому буде легко вирахувати парметри армувального
поясу
Юрій Сєров - 23-3-2008 у 16:17
Поясність темним, що таке "армований пояс"
Тарас Сокальський - 24-3-2008 у 11:19
Наскільки я розумію, залізобетонний пояс між поверхами по периметру в
несучих стінах будівлі, на який спирається перекриття і наступні поверхи. Служить
для рівномірного розподілу вертикальних навантажень і компенсації
горизонтальних зусиль.
Якщо я знову пишу дурниці, хай мене виправить будівельний гуру
Andreas