Маленький електроАрмагеддон.
В четвер в мене в під"їзді стався стрибок напруги. До 400 В.
В квартирі згоріло з побутової техніки все: тва телевізори, два відики, музцентр,
мікрохвильовка, комп, монітор, прінтер, радіотелефон, телефонна розводка. І так - у
всіх квартирах від п"ятого до десятого поверху.
Приїхала аварійка. Зафіксувала замикання в загальному електрощиті.
Оскільки я то так лишати не збираюся, і буду хоч намагатися відшкодувати збитки за
рахунок винуватця, зробив я далі таке:
1.Взяв акт про виїзд аварійної бригати на виклик з вказаними часом та причинами
(винуватець - ЖЕК, оскільки електрошафа є його власністю, ним експлуатується і є в
його відповідальності. (береться на вул.Проф.Буйка, 16)
2.ДОмовився з майстернею про складання акту-опису пошкодженої техніки (треба
майстерню, де є печатка, бо багато з них - на фіксованому податку).
Як сказали в Комітеті захисту прав споживачів - цього достатньо для судового
позову (там дали перелік документів і зразок позовної заяви)
(Правда, я ті всі закорочення в шафі ще зацифрував...)
Але щось дуже сумнів бере, що щось з того вийде путнього: суд - справа
непередбачувана...
я заперечую проти будь-яких передруків моїх повідомлень з цього форуму будь-коли
й будь-де, крім цього форуму
http://drymba.net/
|
|
сумна
Академік
Повідомлень: 913
Зареєстрований: 24-12-2003
Місто: Сихів
Нема на форумі
Настрій: споглядальний
|
|
Бажаю Вам успіху у відстоюванні своїх прав. Гадаю, справу Ви виграєте, бо розумно
все вчинили, та й перегоряння не лише у вашій квартирі, а в багатьох, тут вже не
можна списати на щось інше.
Мене цікавить, що саме могло стати причиною стрибка напруги. Це якісь умільці
постаралися, чи як?
|
|
Святослав Шеремета
Дійсний член
Повідомлень: 116
Зареєстрований: 14-11-2003
Нема на форумі
Настрій: Настрій не вказаний
|
|
До суду подавати потрібно. Справу сподіваюсь Ви виграєте. Але чи зможете отримати
компенсацію згідно рішення суду це питання. Точніше чи буде в кого вибити кошти за
завдані Вам збитки. Бажаю щоб Вам це вдалося.
|
|
Андрій Пелещишин
Адміністратор
Повідомлень: 9191
Зареєстрований: 19-6-2002
Місто: Львів, Україна
Нема на форумі
Настрій: Настрій не вказаний
|
|
Нормалайзеру звісно це вже не допоможе, але казав мені сьогодні один спеціаліст
(викладач з Політехніки) що такі випадки на жаль стали часто траплятися, і що
навіть у продажі є пристрої, які контролюють напругу (допустимий діапазон там
виставляється по бажанню) в певних межах, якщо є відхилення - то відрубують
електрику.
Радить придбати. Каже, що собі уже поставив.
|
|
dr.Trollin
Почесний Академік
Повідомлень: 1062
Зареєстрований: 3-6-2003
Місто: Львівська політехніка
Нема на форумі
Настрій: ще живий
|
|
угу. річ користна. Я собі вже давненько подовжувачч з примусовою обрізкою
верхнього прикупив. на комп принаймні.
Співчуття Нормалайзеру.
Варт ще не забути ввести у позов ще і моральні збитки (або хоч недоотримання
прибутку від неможливості користування технікою компутерною)
З повагою, Сергій.
|
|
Юрій Сєров
Модератор
Повідомлень: 10460
Зареєстрований: 19-6-2002
Місто: Львів, Україна
Нема на форумі
Настрій: оптимістичний
|
|
2 dr. Trollin
А де його можна придбати, бо в мене в будинку також часами проблєми з елетрикою?
|
|
vovka
Почесний Академік
Повідомлень: 1075
Зареєстрований: 20-12-2002
Місто: Lviv,Ukraine
Нема на форумі
Настрій: впевнений
|
|
А звичайний мережевий фільтр типу SVEN від того не врятує ?
Він помоєму горить, якщо стрибок напруги, а далі все що до нього підключене - не
пошкоджується. Це так, чи я не так зрозумів ?
|
|
Nazar
Почесний Академік
Повідомлень: 2395
Зареєстрований: 2-12-2002
Місто: Львів
Нема на форумі
Настрій: бракує музики
|
|
Мій співробітник мав щось аналогічне, лише у простішій формі (згорів лише
телевізор, і він перестав платьити за світло, коли справа вже почала бути госторою
з платіжками, то тоді він подав до суду), але позивав він до Львівобленерго.
Програв два суди включно з апеляційним.
Єдина користь з того всього - йому поставили електронний лічильник.
Але в цьому випадку, гадаю, Вам більше поталанить.
Люби українське!
|
|
Тарас Сокальський
Почесний Академік
Повідомлень: 1156
Зареєстрований: 25-4-2003
Місто: Чернівці
Нема на форумі
Настрій: Бойовий
|
|
Моя фірма займається захистом людей від подібних ситуацій. З нашої продукції
підійде захисний пристрій "Варта", а для більшого комфорту -- стабілізатори
напруги в асортименті від 2 до 10 KW. Гарантують 220+/-5% при вхідних 150...270 і
автовідключення при виході за ці межі. Кого цікавлять подробиці -- питайте тут або
по u2u.
|
|
dr.Trollin
Почесний Академік
Повідомлень: 1062
Зареєстрований: 3-6-2003
Місто: Львівська політехніка
Нема на форумі
Настрій: ще живий
|
|
2Юра
власне, такий пристрій, як ото "Тарас Сокальский" згадував - і стоїть у мене.
Єдине що - то він фірми aCross.
(Бо не бачив на той мент я наших таких )
Мені, власне, треба було захистити цінну вимірну апаратуру від непириємностей, що
у лабораторії/цеху її спіткати б могли.
А якщо ще й _Нами_Продуковані пристрої є і працюючі - то Варт вельми.
З повагою, Сергій.
|
|
Нормалайзер
Академік
Повідомлень: 326
Зареєстрований: 27-9-2003
Місто: Львів
Нема на форумі
Настрій: Настрій не вказаний
|
|
Цитата: | Першим відправив користувач сумна
Мене цікавить, що саме могло стати причиною стрибка напруги. Це якісь умільці
постаралися, чи як? |
Сплавилися докупи три дроти - дві фази і нуль. Нуль відгорів. Фази докупи ввалили
по резетках: там було 400 В. А в телефонній - 245 В.
Поборемся... Ну, в крайньому випадку - спробуєм...
я заперечую проти будь-яких передруків моїх повідомлень з цього форуму будь-коли
й будь-де, крім цього форуму
http://drymba.net/
|
|
Тарас Сокальський
Почесний Академік
Повідомлень: 1156
Зареєстрований: 25-4-2003
Місто: Чернівці
Нема на форумі
Настрій: Бойовий
|
|
Варта -- $15 (3 KW, розширення до ... через магн. пускач)
Стабілізатори :
2 KW --$220
3 KW --$250
4 KW --$270
5 KW --$300
6 KW --$350
8 KW --$400
10 KW --$450
Можливі варіанти з витягуванням від 100 V і нижче -- за договірними цінами.
|
|
Тарас Сокальський
Почесний Академік
Повідомлень: 1156
Зареєстрований: 25-4-2003
Місто: Чернівці
Нема на форумі
Настрій: Бойовий
|
|
Принцип дії стабілізаторів -- автотрансформатор з електронною комутацією
відводів. Коефіціент трансформації встановлюється відповідно до вхідної напруги
. Всього 9 ступенів комутації (в геом. прогресії). Відсічка при Uвх=130, запуск при
Uвх=140, U вих=185/200 , по верху -- Uвх =285/280, Uвих=235/242. Короткочасні перевантаження 1.5 Pн/ 1.2
Pн(30/1000 s), теплозахист при перегріві( 60 C вітродуй, 80C відсічка). Мінуси -- дуже не
любить КоЗи (абревіатурний термін) і легконасичуваного навантаження (великий
бубликоподібний трансформатор)
|
|
Тарас Сокальський
Почесний Академік
Повідомлень: 1156
Зареєстрований: 25-4-2003
Місто: Чернівці
Нема на форумі
Настрій: Бойовий
|
|
Плюси -- швидка реакція на скачки (~10ms), нечутливість до реакції навантаження (cos
fi=-1...1).
|
|
Андрій Пелещишин
Адміністратор
Повідомлень: 9191
Зареєстрований: 19-6-2002
Місто: Львів, Україна
Нема на форумі
Настрій: Настрій не вказаний
|
|
Нормалайзере, Ви нас інформуйте про хід боротьби, якщо не складно.
|
|
Юрій Сєров
Модератор
Повідомлень: 10460
Зареєстрований: 19-6-2002
Місто: Львів, Україна
Нема на форумі
Настрій: оптимістичний
|
|
А щось дешевше є ? Скажімо тіж УПСи ? Чи вони не забезпечують надійного захисту?
|
|
Рост
Модератор
Повідомлень: 3710
Зареєстрований: 3-4-2003
Місто: Львів
Нема на форумі
Настрій: є
|
|
Упси не дуже вже й дешевші.
Беремо АРС 0,5кВА - 70 уо.
Мустек на 1 кВА - 95 уо.
ПаверКом 1,5 кВА - 187 уо.
І не будуть вони мати таких широких значень вхідної напруги.
Правда, ціна там ще із врахуванням АКБ, але хто ж вам продасть упс без батареї, та і
щоб він без батареї працював, його трошки "вдосконалити" доведеться, а це вже
прощавай гарантія.
|
|
Рост
Модератор
Повідомлень: 3710
Зареєстрований: 3-4-2003
Місто: Львів
Нема на форумі
Настрій: є
|
|
О, я ще пригадав.
Хтось мене питав про стабілізатор недорогий.
І знайомий мені радив звернутись в одну фірму, яка торгує вітчизняними (чи не
Дніпропетровськими) стабілізаторами. І хвалив їх, ті стабілізатори (йому вірити
можна, він хороший електронщик).
А фірма та була на вулиці.. ммм... Вуличка між Городоцькою і парком Костюшка, там де
лікарня є.
|
|
Кутузік
Дійсний член
Повідомлень: 125
Зареєстрований: 20-2-2004
Місто: Івано-Франківськ
Нема на форумі
Настрій: Цьомчик
|
|
Нормалайзер
І чим ця вся катавасія з судом завершилась?
Португалія - не Іспанія!
|
|
Андрій Пелещишин
Адміністратор
Повідомлень: 9191
Зареєстрований: 19-6-2002
Місто: Львів, Україна
Нема на форумі
Настрій: Настрій не вказаний
|
|
Тепер ця історія сталася у мене. З жертв - кондиціонер, ДВД, мікрохвильовка
|
|
Тарас Ільчишин
Модератор
Повідомлень: 473
Зареєстрований: 26-12-2005
Місто: Львів-Наукова
Нема на форумі
Настрій: Настрій не вказаний
|
|
і в мене була така ситуація сталась, правда ще в 2005-му. ТОді вийшов з ладу монітор,
БЖ компа і телевізор. Ситуація була банальна - бомжі в підвалі до щитка
кипятильник підключали і обірвали масу. Відповідно ніхто нікому нічого не
доказав, бо в підвалі двері відкриті ((
Після того поставив обмежувач напруги на вході. Для захисту компа використовую
упс паверком смарткінг, до якого підключено сканер, принтер, колонки, .... всі
зарядні.
|
|
Павло Жежнич
Модератор
Повідомлень: 1139
Зареєстрований: 24-11-2002
Місто: Львів
Нема на форумі
Настрій: Настрій не вказаний
|
|
і що з таким неподобством можна вдіяти? завтра таке може статися з будь-ким, навіть
якщо у підвалі зі щитками усе гаразд.
|
|
Андрій Пелещишин
Адміністратор
Повідомлень: 9191
Зареєстрований: 19-6-2002
Місто: Львів, Україна
Нема на форумі
Настрій: Настрій не вказаний
|
|
Та треба ті системи захисту ставити. Але без тих енергетиків це робити не добре. А
їх достукатися - практично неможливо.
Будем завтра писати колективну скаргу або позов
|
|
Тарас Гулка
Академік
Повідомлень: 899
Зареєстрований: 19-6-2002
Місто: м.Львів, Україна
Нема на форумі
Настрій: стабільний
|
|
Цитата: | Для захисту компа використовую упс паверком смарткінг, до якого підключено
сканер, принтер, колонки, .... всі зарядні. |
Упси не помагають. Перевірено особисто на практиці
Помагають тільки обмежувачі перенапруг (т.з. розрядники), і то бажано фірмові (в
жодному випадку не українські, російські і т.д. як показує досвід - даремно
викинете гроші).
Основне призначення розрядників - перегоряють якщо напруга більша певної межі (в
основному в межах 260-280Вт). Існують одноразові - тобто згорів і ставите новий і
існують багаторазові, в які вставляються спеціальні касети. Орієнтовні ціни від
350 грн. за одноразові і від 600 грн. за багаторазові із змінними касетами.
Взагалі кажучи в питаннях електробезпеки наш народ, на жаль, мало освідчений і
більшості випадків навіть не здогадується як можна себе захистити.
Оптимально, на мій погляд, в квартирі на вході (вже за лічильником) ставимо щиток
де ставимо:
1. Ввідний автомат на всю квартиру
2. Розрядник
3. Диф. реле. (ПЗВ)
4. Кілька автоматів (окремо на силові розетки, вимикачі і т.д. в залежності від
квартири і можливості проводки).
В результаті отримуємо достатньо безпечне житло. Причому це може зробити
будь-який фаховий електрик і обленерго можна не викликати. А так як це вже за
лічильником у квартирі - то жодних претензій обленерго не має.
Стосовно виробників:
В жодному разі не Аско, і не ІЕК.
Можна порекомендувати:
Moeller, Siemens, Hager, ABB (хоча останній почали підробляти китайці)
|
|